#1 Golden

Golden

    Пыже-злыдень

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 648

Отправлено 11 сентября 2012 - 09:49

Имеется конвектор Ensto, мощность 1,5 кВт, не сильно старый (пару лет изредка используется весной-осенью).

Недавно он был подключен через какой-то старенький ноунэйм-удлинитель - через сутки работы розетка в удлинителе слегка оплавилась, контакты подгорели. Вилка почти не пострадала (желтое пятно осталось). Контакты на вилке почистил, удлинитель выкинул.

Купил новый удлинитель (Legrand - самый, сцyко, дорогой, какой нашел в Леруа Мурлене), воткнул конвектор в него.
Работал 3 суток подряд. Вилка не оплавилась конечно, но ощутимо нагрелась.

Внимание-вопрос: это нормально? Конвектор вроде как приличной марки, но не может ли быть косяка в самой вилке? Ведь вилка удлинителя, воткнутая в стационарную розетку, осталась холодной.

З.Ы. То что удлинитель для мощного потребителя не есть гуд и без вас знаю, но проводку в этом сезоне уже лениво мутить.

#2 Arsenicum

Arsenicum

    Пыже-лансер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 15 045

Отправлено 11 сентября 2012 - 09:51

Вилка разборная?

[вК=id7200] [ICQ=124648493]


#3 Golden

Golden

    Пыже-злыдень

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 648

Отправлено 11 сентября 2012 - 09:51

Arsenicum,
нет

#4 Arsenicum

Arsenicum

    Пыже-лансер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 15 045

Отправлено 11 сентября 2012 - 09:59

Вообще, я бы предпложил, что плохой контакт вилки и розетки...
Возможно, в эпизоде с оплавившимся удлиннителем пострадал провод внутри вилки.
Нагрелась только вилка или весь провод до конвектора?
Если втыкать конвектор в другую розетку, вилка греется?

[вК=id7200] [ICQ=124648493]


#5 Golden

Golden

    Пыже-злыдень

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 648

Отправлено 11 сентября 2012 - 10:07

Вообще, я бы предпложил, что плохой контакт вилки и розетки...

Я бы тоже, но контакт вилки визуально отличный, удлинитель новый и добротный, вилка входит достаточно туго.

Возможно, в эпизоде с оплавившимся удлиннителем пострадал провод внутри вилки.

Вот меня тоже такая мысля гложет... Такое реально, стало быть? Если менять вилку, для надежного соединения мощного потребителя достаточно обжима, или надо паять?

Нагрелась только вилка или весь провод до конвектора?
Если втыкать конвектор в другую розетку, вилка греется?

Нагрелась только вилка. В другую розетку не пробовал.

#6 Von O'Rimo

Von O'Rimo

    КЭП

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 575

Отправлено 11 сентября 2012 - 10:09

Вот меня тоже такая мысля гложет... Такое реально, стало быть? Если менять вилку, для надежного соединения мощного потребителя достаточно обжима, или надо паять?

вроде бы у нас все розетки на принципе обжима.

#7 -Yarik-

-Yarik-

    КЭП

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 7 976

Отправлено 11 сентября 2012 - 10:10

где плохой контакт там и грееццоо....

#8 Golden

Golden

    Пыже-злыдень

  • Модераторы
  • Cообщений: 8 648

Отправлено 11 сентября 2012 - 10:15

вроде бы у нас все розетки на принципе обжима.

в розетке провод толстый, болтик относительно мощный. В вилках, которые мне попадались в продаже, достаточно хлюпенько всё выглядело...

#9 Arsenicum

Arsenicum

    Пыже-лансер

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • Cообщений: 15 045

Отправлено 11 сентября 2012 - 10:17

Вот меня тоже такая мысля гложет... Такое реально, стало быть?

НЯЗ, вполне.
При нагреве провода рядом с вилкой медь изменила структуру и/или окислилась.

Обжима должно бы хватить в вилке.

[вК=id7200] [ICQ=124648493]


#10 jonnyboo

jonnyboo

    Знающий

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 2 636

Отправлено 11 сентября 2012 - 12:52

Отрезать и новую вилку воткнуть